项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角

本版版主

该版暂无版主,欢迎对该版主题有兴趣,且有相关工作经验的会员申请版主,申请邮件:member@mypm.net,电话010-82273401/11-18

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

PgMP:交付能力与创造未来的项目管.
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提
如何轻松拿下PgMP?免费学习机会--.
国际项目组合经理PfMP访谈:张富贵

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

Scrum
圈主:项目管家
行业:IT软件

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

IT项目管理圈
圈主:simware
行业:IT软件

管理者论坛
圈主:maurice9
行业:综合应用

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
项目管理与PMP认证
监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [发表于 2011/2/25]
状态 开放帖 浏览量 1568   

该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)

许多监理人员认为,电源设备安装及设备接地、蓄电组安装是很容易的事,监理根本不需要多大关注,但个人认为,作为监理人,你是否在日常工作中得到了如下原则,是否全都知道下面关于电源方面的监理知识呢?

1、 机房电源功率应按平均每设备机架内功耗总和3千瓦进行配置;电源列头柜排列顺序、位置、列架标签应与设计文件相符合;电源系统连接采用的电力电缆应为阻燃型的;

2、电缆的线径应根据安全载流量或压降要求核算得出。,并知道如何去计算。
       (1)关于安全截流量,一般厂家会给出自己产品的相关值,但作为监理人员应无论厂家是否给出,都要有一个方法去估算它(因为很多时候,我们监理要去核对)。下面是从网上收集到的   安全载流量的估算(注意,这里的估算值是绝对低于厂家给出的值)
估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
   条件有变加折算,高温九折铜升级。
   穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。同时倍数随截面的增大而减小。
二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm2及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm2导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm2及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4

三十五乘三点五,双双成组减点五”说的是35 mm2”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50 mm2及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70 mm2导线的载流量为截面数的3倍;95、120 mm2”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。

条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16 mm2铜线的载流量,可按25 mm2铝线计算。

穿管根数二三四,八七六折满载流”。就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折(即电缆的相数,)

下面用实例举一下例字:如6平方毫米3相的,它能否安全载流量30A,

我们可以用口绝计算得到6*7=42,然后,由于是3相的,所以再进行七折,则为42*0.7约等于30,但实际厂家给出的应该是在42安都没有问题,所以我们在用估算法计算时相关10来安是正常、安全的,只要估算值与你所要达到的安全载流量值相差不大即可)。
(2) 压降计算方法
在温度=20°C时,铜的电阻系数为0.0175欧姆*平方毫米/米 ;
在温度=75°C时 铜的电阻系数为0.0217欧姆*平方毫米/米 ;
一般情况下电阻系数随温度变化而变化,在一定温度下导线的电阻=导线的长度*导线的电阻系数/导线的载面积 因此,150米16平方毫米铜导线的电阻在温度=20°C时=150*0.0175/16=0.164(欧姆)
 如果只用其中的两条(一条作火线,一条作地线)那线路电阻=0.164欧姆*2(串)=0.328欧姆,作负载30安培算(即安全载流量)  线路压降=30*0.328=9.84(伏)
如果两条并联作火线,另两条并联作地线,那线路电阻为0.164欧美,线路压降=30*0.164=4.92(伏)  具体使用中的线路压降随环境温度、负载变化面变化,计算方法,公式就是这样。
 

3、保障安全或保证压降,在设计允许范围内,电力电缆的规格、数量应符合工程合同和工程设计要求。机房内电源分配柜或头柜上的熔丝/空气开关使用安排应符合工程设计要求;总体使用上应有序占用;

4、交流熔丝/空气开关安排应保持每相负载平衡,交流设备用电不可使用活动拖板/插板;各机架应按要求配有充足接线端子,禁止设备跨机架取电;机房总地排的地阻应小于1欧姆。

5、接总地排的总地线必须单独引入,线截面积不小于95平方毫米;所有电源设备的外壳要接交流保护地排,到交流保护地排的线截面积不小于35平方毫米,直流正极母排必须布放一条工作保护地线,其线截面积不小于95平方毫米;

6、蓄电池安装位置符合设计要求,各节电池间,电池线连接要正确牢固,所有开关、熔丝必须有明确标签,直流电缆要注明正、负极及并统一使用红蓝标志(原则上);交流电缆要注明为火线、零线及用颜色明确区分,要求至少两路接入;配电屏、列头柜要有危险指示。


>>> 由论坛统一发布的广告:
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo


职务 无
军衔 一等兵
来自 北京市
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点

Re:监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [回复于 2011/2/25]
挺好的,长知识了
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?feiyuxiaozi


职务 无
军衔 三等兵
来自 山东省
发帖 9篇
注册 2011/2/25
PM币 8
经验 21点

Re:监理人员是否知道的电源设备安装及设备接地相关知识? [回复于 2011/2/27]
不错的,哥们很强啊
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?petertp


职务 无
军衔 三等兵
来自 上海市
发帖 13篇
注册 2011/2/27
PM币 3
经验 26点

共1页  97 [ 第1页 ] 8:
  
!  您尚未登录,不能回复主题。    现在 登录  注册
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接
建设运营:共创时网络
版权所有 京ICP证070584号 BBS业务许可2007第353号