项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角

本版版主

该版暂无版主,欢迎对该版主题有兴趣,且有相关工作经验的会员申请版主,申请邮件:member@mypm.net,电话010-82273401/11-18

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

PgMP:交付能力与创造未来的项目管.
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提
如何轻松拿下PgMP?免费学习机会--.
国际项目组合经理PfMP访谈:张富贵

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

Scrum
圈主:项目管家
行业:IT软件

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

IT项目管理圈
圈主:simware
行业:IT软件

管理者论坛
圈主:maurice9
行业:综合应用

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
项目管理与PMP认证
如何对机房环境进行监理堪察? [发表于 2011/2/25]
状态 开放帖 浏览量 1330   

该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)

   机房的现场环境堪察,是设计单位及监理都必须仔细观察的,有些监理人员,觉得现场堪察是设计人员的事,对于监理来说,我们不必要的。但我要说的是我们监理有必要且不可缺少所需要进行的工作。原因有二点:1、根据目前的相关招标书/概预算,一般业主会给监理单位相应的设计堪察监理费,这就说明监理单位是有义务做这一项工作的;2、一般设计单位所进行的堪察都只是针对项目本身而言,没有从这个项目对后期维护及机房相关环境进行过多考虑,所以会出现堪察不细仔,设计文档常犯基本常识性的错误,这一切都需要我们监理对其进行监督,如果监理对现场环境都不熟悉,是问你如何进行监督?再则只有仔细的堪察、确认后,设计单位设计的图纸才不会漏洞百出,才不会在施工阶段出现较大的改大,这样其实对于监理单位、设计单位、施工单位都是百利无一害的。下面就从个人经验的角度与大家分享一下我平时进行机房堪察所做的记录:
一、设备安装工程开始前,必须对机房如下情况进行确认:
1、机房是否按照上走线的方式规划设计,若没有,是否与本次项目设计的走线存在冲突?;
2、机房的承重负荷应大于600公斤/平方米,若没有,本次新加的设备的重量是多少,机房是否能承受得起?;
      动力机房的承重负荷应大于1000公斤/平方米,若没有,本次新加的设备的重量是多少,机房是否能承受得起;若不能确定,应委托相关单位进行承重核算,若不满足上述条件,应对机房进行承重加固。
3、数据机房是否具备比较完善的防雷接地系统,接地电阻值要符合设计要求;(接地电阻值是根据一定的条件所决定的数值,如条件不同,就不能采用。如当变压器高低压侧采用共同接地时,接地电阻为1Ω。决定这个数值的条件是:高压为不接地系统,且电容电流不超过30A。如果高压侧是接地系统,或电容电流大于30A,这个1Ω的接地电阻就不能用。如果变电所内已采取等电位措施,且能满足接触电压和跨步电压的要求,则接地电阻可以大于1Ω,如采用4Ω。因此采用接地电阻时,首先应了解决定这个电阻值的条件,才不致导致危险。)
4、机房的室内温湿度应符合设备环境指标要求,并且配备温湿度计,温度、温度告警设备。数据机房温度温度要求 (  一般机房温度:21+-3度; 相对湿度:40%~60%温度、湿度的测量点为空调回风口处;),若机房无这些设备,则应先业主强烈建议配备这些东西,因些这些都关系着设备安全及影响着设备的使用年限。
二、关于机房土建方面的要求

1、土建工程应符合相关设计要求,并已全部竣工,室内墙壁须充分干燥,门窗安装齐全,基建装修工程完成,室内安装空调和消防设施后,高度不应小于2.6米,以便于安装机架、走线槽和布放电缆。
2、机房内不得做装饰性装修,不得安装吊顶、活动地板、墙裙、不挂可燃窗帘,装修材料需采用非燃阴燃的材料。(其目的是为了防止发生火灾)
3、数据机房的地面平整光洁,地面面层材料应符合相关设计要求,机房外门应向走道开启,要求宽度不小于1.5米,高度不小于2.2米(便于设备搬运到机房内);且机房门应具有防火防盗能力;

三、机房电源、照明方面的要求:

1、机房内所有电源插座应带有接地保护,其电源不应与照明电源同一回路,若不能单独成一回路时,应选择带有保险丝的(多路的使用是为了不会因为某一则出现问题,而导致另一则的也出现问题,同时有另一个好处是,便于排出故障)。照明用电、设备用电、空调用电必须分开布放,不能混合使用,非生产用电,如笔记本电脑、手机充电等,不能使用机柜里的电源,建议机房应带插座的小推车以供使用。(从安全的角度来考虑的,尽可能减少产生安全事故发生的可能性。

2、机房照明的主要光源应采用荧光灯,
机架前的照度要求,水平面照度距地面0.8米处,大于等于150---200LUX
                                     直立面照度距地面1.4米处,大于等于30---50LUX;
机房内须配置应急灯,当正常照明系统发生故障时,应急灯能提供应急照明;
四、机房其他方面(门、窗、洞)

1、机房的进线孔洞须用防火泥或阴燃盖板进行密封,要求密封处平整,无缝隙,不允许有太阳光射进机房,要求机房所有的门、窗和进出线口能防止雨水渗入,机房的墙壁、天花、地板不能有渗水,浸水的现象;

2、要求机房有良好的密封性,即能防止灰尘及害虫等从外界进入机房,又便于对机房温度和温度的控制。机房内不能有水管穿越,不能用洒水式消防器材。

3、机房内必须配备有效的灭火消防器材,且必须保持性能良好,符合相关消防要求,机房内根据需要,配备专用铁皮柜,用于存放机房必备的文件、资料、工具、仪器仪表等。机房内严禁存放易燃易爆等危险物品。
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       总之,上述的这些,都是监理人员应该检查并查看的,如发现没有,或有些设备过期,都应实实再再的做好相关记录,并向业主汇报,并建议其增加或更换过期设备,以防止在施工过程出现一些不必要的问题?如机房承重问题?机房电源供电不足问题?等等!!!


>>> 由论坛统一发布的广告:
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo


职务 无
军衔 一等兵
来自 北京市
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点

Re:如何对机房环境进行监理堪察? [回复于 2011/2/25]
总结的很实用啊
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?lkpmemory


职务 无
军衔 三等兵
来自 河南省
发帖 7篇
注册 2011/2/25
PM币 5
经验 14点

Re:如何对机房环境进行监理堪察? [回复于 2011/2/26]
恩,的确很实用啊!!!
2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?hellojay


职务 无
军衔 无军衔
来自 陕西省
发帖 5篇
注册 2011/2/26
PM币 -2
经验 6点