项目管理者联盟 | 中国工程管理网 | 中国研发管理网   会员中心 资料库 博客 圈子

PMI-ACP®认证

适合敏捷开发项目
敏捷项目管理最佳实践

网络课程

PMI-PBA®认证

重视项目商业分析
商业价值与需求分析能力

网络课程

NPDP®认证

产品管理国际认证
全球产品管理最佳实践

网络课

PMP®认证

单项目管理经典指南
年轻项目经理首选

北京 | 直播 | 录播

PgMP®认证

大型复杂项目全球标准
定位高级项目管理层

网络班

PfMP®认证

链接战略与项目
实现组织资源投资回报

全球直播

软考项目管理

信息系统项目管理师
系统集成项目管理工程师

计划 | 报名 | 经验

论坛
价值源于交流与分享
会员区:
登陆ID 密  码
功能区: 公告建议 | 帖子搜索 | 管理团队 | 荣誉版主 | 帮助手册






 项目型组织  项目管理  工程项目  科技项目  项目化管理  管理软件  资格认证  职业休闲
EPM体系与流程 综合集成管理 总承包管理 IT软件开发 项目型制造 P3E/P6 PMP | PgMP 职业发展探讨
组织与人力资源 进度,范围,成本 国际工程 生物制药 专业服务 微软PROJECT IPMP | PRINCE2 管理学堂
项目管理信息化 团队建设与沟通 房地产 汽车设计开发 生活项目 PowerOn专版 软考项目管理 英语角|读书版
多项目与大项目 质量与风险 监理与咨询 手机数码 文体娱乐 注册建造师 房车吃游
PMO建设与管理 采购与合同 工程设计 项目管理硕士 闲聊版|商务版
俱乐部北京 | 大连 | 福州 | 广州 | 杭州 | 南京 | 山东 | 上海 | 深圳 | 四川 | 天津 | 武汉 | 西安 | 郑州 | 申请成立 TOP榜精华 | 最新 | 最热 | 会员

版面信息

说明:监理与咨询,如何做好工程项目的配角

本版版主

该版暂无版主,欢迎对该版主题有兴趣,且有相关工作经验的会员申请版主,申请邮件:member@mypm.net,电话010-82273401/11-18

俱乐部导航

北京大连福州广州杭州
南京山东上海深圳四川
天津武汉西安郑州 

联盟·近期活动

社区热点

PgMP:交付能力与创造未来的项目管.
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|项目组合管理与PfMP认证
开放讲座|PgMP:项目管理思维与方法
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络讲座|《项目组合管理与个人职业
开放讲座|《项目组合管理与PfMP认证
网络直播|产品经理的四大核心技能提
如何轻松拿下PgMP?免费学习机会--.
国际项目组合经理PfMP访谈:张富贵

精彩专题

如何做好项目沟通计划

软件项目质量管理

国际工程索赔与反索赔

更多:

推荐信息

·项目经理沙龙俱乐部
·推荐项目管理公开课程
·联盟VIP会员服务
·联盟99元大课堂
·建造师课程辅导免费试听

社区圈子

集团企业生态体.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

Scrum
圈主:项目管家
行业:IT软件

生态系统体系下.
圈主:ETPPM
行业:综合应用

IT项目管理圈
圈主:simware
行业:IT软件

管理者论坛
圈主:maurice9
行业:综合应用

联系社区管理员

咨询电话 010-82273401/11
斑竹申请 admin@mypm.net


版权所有 © 2003-2004
京ICP证070584号 
BBS业务许可2007第353号 
最佳显示模式:1024*768像素
项目管理与PMP认证
机房走线槽安装现场需要检查的内容 [发表于 2011/2/26]
状态 开放帖 浏览量 1516   

该帖子同步发自:(mikoo的博客  访问该博客)

许多监理人员,觉得走线槽、尾纤槽安装没有什么需要监理的,对工程影响相当小,实则不然,其实走线槽、尾纤槽安装仍有许多细节需要我们监理人员关注:

一、关于走线槽、尾纤槽的偏差范围,你是否清楚?当你向施工人员提出他们的施工工艺不正确时,你是否能理直气壮去说出他们为什么不正确?下面的要求就是相关依据

1、走线槽的安装位置应符合工程设计规定,左右偏差不得超过50毫米;
2、水平走线槽应与列架保持平行或直角相交;水平度每米偏差不超过2毫米;
3、垂直走线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象;垂直度偏差水超过3毫米;

二、走线槽、尾纤槽安装最基本的原则,决不允许犯的错误
根据个人经验,按重要顺序排序如下:

1、走线槽的设计安装时应注意交流线槽和直线线槽分开敷设;电源线槽和信号线槽分开敷设。(这一点必须的,经常在设计上出现问题,在施工时才发现,若实在不能满足上述要求时,那么电源线缆、信号线缆同槽铺设时则必须采取隔离措施
2、走线槽吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象;吊架的安装牢固程度,应满足走道内布满线缆时的(承重)强度要求;(这个最让人忽视,可它最关系工程施工安全,因为一旦不牢固,极有可能发生事故,所以这点做为监理人员不能忽视?)                                                                                                                                         

3、走线槽底部边缘或其他锋利的边缘部分,必须安装护线套做保护(因为没有保护套的,可能在布放线缆过程中,造成损坏线缆外皮或者线缆折断,时间一长,可能导致信号的不稳定等现象的产生,尤其是在布放尾纤,因期细小,最容易产生这样的事故

三,走线架、尾纤槽安装其它细节:
1、安装沿墙单边或双边走线槽时,在墙上埋设的支持物应牢固可靠;沿水平方向的间隔距离均匀;
2、、安装后的走线槽应整齐一致,不得有起伏不平或歪斜现象;
3、采用吊装或地支方式时,吊杆或支撑杆须安装在线梯外侧以利于走线槽的放置,同时必须安装绝缘板和绝缘垫,保证吊装或地支结构件与天花板或地面的绝缘。
4、走线槽应根据机房内设备机架的排列规划,预留线缆下线位置。
5、走线槽必须接地,接地线径应符合设计要求,一般为35平方毫米的地线。


总之,监理人员除了检查施工方是否按照设计图纸进行施工后,上述我所提到的,都应该是我们监理人员应该注意。


>>> 由论坛统一发布的广告:
楼主 帅哥约,不在线,有人找我吗?mikoo


职务 无
军衔 一等兵
来自 北京市
发帖 34篇
注册 2011/2/25
PM币 299
经验 108点

Re:机房走线槽安装现场需要检查的内容 [回复于 2011/2/27]
好啊
1楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?junjqka


职务 无
军衔 无军衔
来自 北京市
发帖 3篇
注册 2011/2/27
PM币 1
经验 6点

二、走线槽、尾纤槽安装最基本的原则,决不允许犯的错误:
根据个人经验,按重要顺序排序如下:
1、走线槽的设计安装时应注意交流线槽和直流线槽分开敷设;动力电缆线槽和信号线槽分开敷设。(这一点必须的,经常在设计上出现问题,在施工时才发现,若实在不能满足上述要求时,那么电源线缆、信号线缆同槽铺设时则必须采取隔离措施,一般没有大问题,但是当出现信号干扰时你就死定了,错误就是你的,呵呵)
2、走线槽吊架的安装应整齐牢固,保持垂直,无歪斜现象;吊架的安装牢固程度,应满足走道内布满线缆时的(承重)强度要求;(这个最让人忽视,可它最关系工程施工安全,因为一旦不牢固,极有可能发生事故,所以这点做为监理人员不能忽视?)
3、走线槽底部边缘或其他锋利的边缘部分,必须安装护线套做保护(因为没有保护套的,可能在布放线缆过程中,造成损坏线缆外皮或者线缆折断,时间一长,可能导致信号的不稳定等现象的产生,尤其是在布放尾纤,因期细小,最容易产生这样的事故)
通常在电缆桥架内部焊接以细圆钢,注意线槽/线管的开孔应安装保护套。线槽不可与承重支撑焊接到一起,但可以点焊固定
不错的内容,值得参考,谢谢

2楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?petertp


职务 无
军衔 三等兵
来自 上海市
发帖 13篇
注册 2011/2/27
PM币 3
经验 26点

Re:机房走线槽安装现场需要检查的内容 [回复于 2011/2/28]
写的很细!
3楼 帅哥约,不在线,有人找我吗?baae2011


职务 无
军衔 三等兵
来自 北京市
发帖 24篇
注册 2011/2/28
PM币 -2
经验 43点

共1页  97 [ 第1页 ] 8:
  
!  您尚未登录,不能回复主题。    现在 登录  注册
关于联盟 | VIP会员 | 培训服务 | PMP认证 | PgMP认证 | 刊物出版 | 沙龙会议 | 人才服务 | 广告投放 | 联系我们 | 友情链接
建设运营:共创时网络
版权所有 京ICP证070584号 BBS业务许可2007第353号